Hallo @DerLüfter Sie haben die Pumpe bei einer Fußbodenheizung richtig eingestellt, sie hat einen konstanten Druck und bei einem großen Haus den maximalen Durchfluss. Die WP-Regelung funktioniert mit dem elektrischen Vorlauferhitzer nur dann, wenn die gewünschte Vorlauftemperatur des Heizzweigs innerhalb der Zeitspanne nicht erreicht wird. Wenn die tatsächliche WW-Temperatur um 5 Grad sinkt, wird der Kompressor eingeschaltet, um den WW nachzuheizen, mit Werkseinstellungen. Wenn die WW-Temperatur um 10 Grad unter die gewünschte WW-Temperatur fällt, wird neben dem Kompressor ein zusätzlicher elektrischer Vorlauferhitzer hinzugefügt. Aufgrund des Geschriebenen können wir davon ausgehen, dass die Ursache der D6-Störung ein unzureichender Pumpenfluss war. VG