Hallo @PeterOe 730D-Codierungsadresseneinstellung? Ohne einen zusätzlichen elektrischen Durchlauferhitzer ist Ihr WP nicht in der Lage, den WW auf 60 Grad zu erwärmen, daher stellen Sie die Codieradresse 6000 auf max. 500 ein. VG
... Mehr anzeigen
Hallo @oskarlos Wie werden die Codieradressen A0, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, C5, C6, d4 UND d5 für den Heizkreis M2 eingestellt? Zeitprogramm und gewünschte Raumtemperaturen? VG
... Mehr anzeigen
Hallo @ditze Das ist genau das Problem mit dem Schornstein 80/125, besser wäre 60/100, der hat mehr Widerstände. Für einen Test können Sie einen Reduzierring in das Rauchrohr Fi 80 einsetzen. VG
... Mehr anzeigen
Hallo @oskarlos Wenn Sie mit diesem Boiler kein heißes Sanitärwasser erzeugen, dann ist das, was ich geschrieben habe, nicht relevant. Wenn Sie nur einen Mischheizkreis haben, sollte das Anlagenschema 00:3 sein. Wie die Tag- und Nachttemperaturen sowie das Heizzeitprogramm eingestellt werden. VG
... Mehr anzeigen
Hallo @oskarlos st der Vorrang WW vor Heizen eingestellt, beträgt bei aktiver WW-Heizung die Solltemperatur des Heizkreises ebenfalls 0 Grad. Die Störungen sind wie folgt Serviceanleitung im Anhang. VG
... Mehr anzeigen
Hallo Da die gewünschte Temperatur des beheizten Zweigs 0 Grad beträgt, ist es normal, dass das Mischventil schließt. Überprüfen Sie das Heizzeitprogramm sowie das Systemdatum und die Uhrzeit an der Steuerung VG
... Mehr anzeigen
Hallo @Scholle2010 Versuchen Sie, über den Link ein Partnerunternehmen zu finden, das die Reparatur durchführt. https://www.viessmann.de/de/partner-vor-ort-suche.html VG
... Mehr anzeigen
Hallo @Scholle2010 Beschreibung des Fehlers 5D: 5D H Überhitzung des Heißgases zu gering Verdichter aus Heißgastemperatursensor prüfen: Siehe Meldungscode „04“. Ggf. Sensor austauschen. Hinweis: 5D bedeutet, dass der Verdichter nass lief. Zusammen mit den Meldungen 3E (Einsatzgrenze verletzt) und 49 (MOP-Betrieb) könnte das darauf hin deuten, dass es Probleme mit dem Verdichter gibt. Wenn das einmal auftritt, ist das noch nicht schlimm. Wenn es häufig passiert muss der Verdichter getauscht werden. VG
... Mehr anzeigen
Hallo @Scholle2010 Sie haben Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 mit Vitotronic 200 WO1C. Der Fehlercode “ A9 ” ist nur eine Sammelstörung, die erstellt wird, sobald eine Meldung innerhalb von 24h 10x auftaucht. Zum Quittieren muss die Maschine einmal neu gestartet werden. Um den Fehlercode genau zu bestimmen, muss die Meldehistorie des Kältekreises ausgelesen werden. 1.” OK ” + “ Menü ” für 4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten, bis „Diagnose“ erscheint 2. Diagnose > Kältekreis > Meldungsstatistik 3. Am besten ein Foto von der Meldehistorie machen, damit kein Missverständnis bei der Auslese entsteht. VG
... Mehr anzeigen
Hallo @Scholle2010 Aus dem Geschriebenen können wir nur entnehmen, dass Sie einen Vitocal 200-S mit Regelung Vitotronic 200 haben. Um Ihnen weiterhelfen zu können, benötigen wir die Seriennummer Ihres WP. VG
... Mehr anzeigen
Hallo @ditze Die Regelung des Kessels berücksichtigt auch den Überdruck des Ventilators auf dem Flammenkörper des Brenners. Wenn der Druck zu niedrig ist, kann die Verbrennung über dem Gitter des Flammenkörpers nicht gewährleistet werden. Erhöhen Sie den Widerstand im Schornstein und die Mindestleistung verringert sich entsprechend. VG
... Mehr anzeigen
Hallo @oskarlos Dass mich diese Werte interessieren. Der gewünschte Vorlaufwert wird von der Regelung anhand der Heizkurve und der Außentemperatur sowie dem aktuellen Wert des Fühlers berechnet. Basierend auf diesen Werten muss sich der Motorantrieb des Mischventils bewegen. VG
... Mehr anzeigen
Hallo @Mio50 Der Fehlercode wird wie folgt angezeigt, ist jedoch nur dann vorhanden, wenn beim Regler ein Fehler vorliegt. Durch Zurücksetzen des Reglers wird der Code gelöscht. VG
... Mehr anzeigen
Hallo @Step72 Ein Kurzschluss am Kabel des elektrischen Ventilatormotors beschädigte die Hauptplatine des Außengeräts, sodass auch die Röhrensicherung auf der Hauptplatine durchbrannte. Durch den Austausch der Sicherung haben Sie lediglich eine Busverbindung zwischen dem Innengerät und dem Außengerät hergestellt. Weitere Maßnahmen finden Sie in diesem Beitrag. https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocall-200s/m-p/255868 Störung 24 24 T Ventilatordrehzahl außerhalb der Toleranz ■ Luftzufuhr und Funktion des Ventilators prüfen. Ggf. Blockade des Ventilators entfernen. ■ Ventilatormotor prüfen. Stecker und Leitung für Versorgungsspannung prüfen. Versorgungsspannung messen (310 V―). Ggf. Ventilatormotor austauschen. Sofern Sie über einen elektrischen Durchlauferhitzer verfügen, lassen Sie diesen zumindest bis zur Reparatur des Gerätes frei. VG
... Mehr anzeigen
Hallo @Peter40 Lassen Sie einen Elektriker die Richtung des Wirbelfelds am WP-Netzteil überprüfen. Da Ihnen der Phasenwächter ein linksdrehendes Wirbelfeld anzeigt und den Kompressor blockiert, muss es sich um ein rechtsdrehendes Wirbelfeld handeln, damit der WP funktioniert. Aus diesem Grund der C1-Fehler wird gemeldet. Die grüne LED bei Rel sollte normal leuchten. VG
... Mehr anzeigen
Hallo @Elicar Wenn die Flamme einige Sekunden lang erschien und dann die Zündung fehlschlug, ist der Flammensensor zu 100 % defekt. Aufgrund eines Defekts erkennt der angeschlossene Flammensensor „Flamme“, bevor das Magnetventil der Ölpumpe öffnet. VG
... Mehr anzeigen
Hallo @qwert089 Wenn Sie den Stecker des Flammenmelders abziehen, sollte der Brenner zumindest zünden und dann liegt eine Störung vor. Damit können Sie bestätigen, dass der Flammensensor defekt ist. VG
... Mehr anzeigen
Hallo @saarlaender83 Bei Geräten mit Wechselrichter ist die Richtung des Drehfeldes des Netzteils nicht wichtig, wie ich Ihnen bereits geschrieben habe. VG
... Mehr anzeigen
Hallo @Chrischi-Chrischi Es handelt sich vermutlich um Vitocal 222 mit Vitotronic 200 Steuerung. Hier ist die Lösung des Problems mit der Laufzeit der Regelung bei Stromausfall durch Austausch der Steuereinheit oder Nachrüstung des DCF77-Funkuhrenmoduls möglich. https://www.loebbeshop.de/funkuhrempfaenger/ VG
... Mehr anzeigen