Hallo @sandoz Zur Ansteuerung der primären Solekreispumpe: Die Drehzahl der Pumpe wird zwar über ein PWM-Signal geregelt, doch wird bei Stillstand der Pumpe auch deren Spannungsversorgung an Klemme 211.1 unterbrochen. Da Ihre Wärmepumpe mit konstanter Leistung (Ein/Aus) arbeitet, läuft auch die Primärpumpe mit konstanter Drehzahl – vorgegeben durch das PWM1-Signal des Reglers WO1C am Anschluss 193A der WPR-Platine –, während sie über einen Relaiskontakt am Anschluss 211.1 der Hauptplatine mit Spannung versorgt wird. Es besteht die Möglichkeit, die Pumpe unabhängig von der Standardsteuerung zu aktivieren, indem ein zusätzliches Relais installiert wird: Ein Relaiskontakt schaltet die Spannungsversorgung der Pumpe auf die Dauerphase an X3.1 um, während der andere das PWM-Steuersignal von 193A unterbricht. In dieser Konfiguration läuft die Pumpe mit maximaler Drehzahl, solange das Relais angesteuert ist. Das Relais selbst wird vom Solarregler angesteuert. VG