Hallo zusammen, meine Vitocal 333-G geht wiederholt mit der Meldung "05 Kältekreis" in Störung. Ich habe die Meldungshistorie des Kältekreisreglers ausgelesen und finde dort ausschließlich den Code BB (Störung). Dieser Code steht nicht in der Serviceanleitung Vitotronic 200 WO1C (Ausgabe 2/2018). Anlagendaten (Systeminformation): Gerät: VC 333-G Herstellnummer: 7735704901105113 Bedienung: B920W249 / C687 Wärmepumpe: WPR_4500/64 Codierstecker: 4142-01/4D Kältekreisregler 1: [4-6] / 00 / 07 Meldungshistorie Kältekreis: Nur Meldung BB "Störung", Zähler aktuell bei 222 Allein heute (04.11.2026) 9-mal, teilweise im Abstand von 1–2 Minuten (08:56, 08:58, 09:00, 09:01), zuletzt 18:32 und 18:49 Kältekreis-Diagnose im laufenden Betrieb (R410A, Verdichter 34 %): Hochdruck 19,4 bara, tc 31,4 °C, Heißgas 57,5 °C Niederdruck 7,8 bara, t0 -0,7 °C, Sauggas 5,2 °C Überhitzung 5,9 K (Soll 4,0 K), EEV 10 % Flüssiggas 27,8 °C Sekundär: Vorlauf 30,5 °C / Rücklauf 27,6 °C, Sekundärpumpe 70 % Primär (Sole): Eintritt 4,6 °C / Austritt 1,3 °C, Primärpumpe 32 % Die Werte sehen für mich im stabilen Betrieb plausibel aus (Drücke passen zu den Sättigungstemperaturen, keine auffällige Überhitzung). Die Störung tritt offenbar eher beim Start bzw. in Übergangsphasen auf. Meine Fragen: Was bedeutet der Code BB beim Kältekreisregler [4-6]? Deutet das eher auf Inverter/Spannungsversorgung, Verdichter oder Kältekreis hin? Gibt es für den Kältekreisregler (Softwareindex 07) ein Update, das hier relevant sein könnte? Fotos der Meldungshistorie, der Kältekreis-Diagnose und der Systeminformation hänge ich an. Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße
... Mehr anzeigen