Hallo @Nos Das Problem liegt in der RL-Temperatur aus dem WW-Speicher. Wenn diese 57 Grad erreicht, schaltet sich der Kompressor stark ab. Sie können die maximale Temperatur VL zum Abschalten des Kompressors angeben, die in Codieradresse 5001 (ALZ 600) auf 550 eingestellt ist. Anschließend erfolgt die Erwärmung des Speichers auf 57 Grad mit dem Kompressor bis 55 Grad VL (Kompressoraktivierung ist hier gesperrt). für 10 Minuten) und über 55 Grad mit einem Durchlauferhitzer, der in Codieradresse 7904 auf VL 650 (65 Grad) begrenzt ist. 55 Grad sind nur ein Beispiel, tatsächlich ist es notwendig, die Temperatur durch Tests an das Verhalten Ihres Systems anzupassen. VG