Hallo @AH73 Ich hatte das gleiche Verhalten wie Sie, beim Heizen des Hauses war der Volumenstrom stabil bei 1360 l/h, und beim Heizen WW war er am Anfang stabil, aber als der WP 50 Grad VL erreichte, begann der Volumenstrom von 0 aus zu schwanken auf 2980 l/h und irgendwann, als der Durchfluss 0 war, schaltete sich der Kompressor ab und die WW-Heizung wurde von der elektrischen Durchflussheizung übernommen, trotz der ECO-Einstellung (kein Fehler oder Warnung gemeldet). Das Problem wurde durch eine Entlüftung im Vorlauf des WW-Speicherwärmetauschers und des internen Speichers gelöst. Aufgrund Ihrer Beschreibung dachte ich, dass Sie das gleiche Problem hätten, dann sollte nach einer anderen Ursache gesucht werden. VG