Hallo aufdersuche Leider ist das Video unbrauchbar, da das Display zu dunkel ist. Auf dem Bild ist jedoch der Betrieb der Pumpe sichtbar, hier soll die Pumpe nach 12 Minuten abschalten. Die Anleitung zum Setzen der Codierungen auf Werkseinstellung habe ich Ihnen im Anhang der vorherigen Antwort geschickt und sie gelten für Ihren WB2A-Kessel, was ich damals auch vermutete. Was die ganze Codierung angeht entnehme ich deinem Bild, dass du eine Regelung am Vitoronic 100 HC1 Heizkessel hast, die mit konstanter Temperatur arbeitet und nicht von der Witterung gesteuert wird. Damit sind fast alle modifizierten Kodierungen irrelevant. Ich würde jetzt die Codierung auf Werkseinstellung stellen und dann nur die Codierung 06:60, 60:10 ändern und die Temperatur für die Heizkörper auf 55 Grad und WW auf 50 Grad einstellen. Um die Pumpe auszuschalten, müssen die Codes F6:0 und F7:0 geändert werden, Code 00:2 stellt sich ein. Grüße