Die Rückschlagklappe wäre ein Thema wenn der Speicher auskühlt. Ich hatte mich darauf bezogen weil hier erwähnt wurde, dass auch bei Brenner aus 46 liter angezeigt werden. Kann ich mir aktuell nicht erklären. Wenn ich es richtig verstanden haben liegt das Problem darin, dass die Räume zu schnell auskühlen bzw. der Brenner dann nicht rechtzeitig wieder anspringt oder seine Leistung nach oben anpasst. Parameter 934.5 würde ich daher wieder auf 8K einstellen damit wird grundsätzlich schon mal eine höhere Vorlauftemperatur haben. Nur mal zum testen ob sich hier eine Besserung einstellt. Scheint ja in deinem Fall aktuell nicht ausreichend zu sein um dem Wärmebedarf zu decken. In Zeitpunkten, bei denen ausreichend Solarertrag vorhanden ist, wird sich das Problem von selbst lösen. Jetzt ist es aber so, dass auch der Puffer durch den Vitodens nur auf die durch die Heizkennlinie berechnete Temperatur beheizt wird. Ist die Temperatur erreicht schaltet der Vitodens ab. Der Wärmebedarf scheint aber so groß zu sein, dass der Vitodens immer zuheizen muss. Wahrscheinlich ist der hydraulische Abgleich auch ein Thema. Wenn dieser korrekt durchgeführt wird, bekommen wir eine gleichmäßige Wärmeverteilung auf den Heizflächen. Wenn ich dem Trending von gestern Glauben schenken kann sieht man wie sich die Vorlauftemperatur immer im Bereich zwischen 38 - 42 Grad aufhält. Fällt die Temperatur niedriger Heizt der Vitodens wieder nach. Einen Viessmann Kundendienst kann nur der Fachbetrieb in Auftrag geben. Wenn es wirklich notwendig ist sollte man hier noch mal sachlich mit dem Fachbetrieb sprechen.