Hallo Heiko,
bei Außentemperaturen von -4 °C und der von dir eingestellten Kennlinie wird die Kessel/Vorlauftemperatur ca. zwischen 55 und 60 °C liegen. Du kannst auch die Soll- und Istwerte über die Diagnose an der Reglung abfragen, dann kannst du die genauen Werte sehen. Bei ausreichend hoher Wärmeabnahme kann es also vorkommen, dass die Brennerpausenzeiten kürzer gehalten werden. Du könntest versuchen deine Heizkennlinie anzupassen, indem du die Heizkörperventile ganz aufdrehst oder zumindest soweit, bist du merkst, dass es zu warm wird. Jetzt kannst du die Heizkennlinie so weit absenken, bis es nicht mehr warm genug ist. Danach kannst du sie wieder ein Zehntel höher stellen. Die Heizkennlinie sollte immer so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig eingestellt werde. Unter dem nachfolgenden Link findest du auch noch mal ein paar Informationen zum Einstellen der Kennlinie.
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.VpQsm3lIiM8
Beste Grüße °pa