Okay, fassen wir zusammen: Adresse 013:001, 145 ist angeschlossen, Pumpe schaltet im Relaistest ein und aus und die Frostschutzfunktion ist bei 7°C Außentemperatur auch noch nicht aktiv. Wir haben ja noch die Heizkreispumpenlogikfunktion. Solange die Außentemperatur nicht über der eingestellten Raumsolltemperatur liegt, wird diese nicht abschalten. Was passiert, wenn du die Anlage auf Abschaltbetrieb stellst oder die normale Raumsolltemperatur auf 0 steht? Natürlich darf die Außentemperatur dann nicht unter 1°C liegen, sonst greift wieder die Frostschutzfunktion. Was du auch noch probieren kannst, ist die Codieradresse 013:000 einzustellen und den 145 Bus-Stecker abziehen. Prüfe dann erneut das Verhalten im Abschaltbetrieb und mit einer niedriger eingestellten normalen Raumsolltemperatur. Beste Grüße °pa