Hallo Schulli,
habe dir bereits in dem anderen Beitrag geschrieben. Dort tippst du ja eher auf den Gaskombiregler (GKR). Nach deiner Beschreibung hier könnte es aber auch wieder der Feuerungsautomat (FA) sein. Man muss hier nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Der Ablauf bei Anforderung der Regelung auf die FA ist wie folgt. Bei Wärmeanforderung wird dem Gas feuerungsautomaten Strom zugeführt, und die LED auf der Gehäuseoberseite leuchtet. Das Zündgasventil und, wenn vorhanden, das externe Flüssiggas ventil öffnen. Gas strömt zum Zündbrenner, gleich zeitig wird die Hochspannungszündung angesteuert. Nachdem der Gasfeuerungsautomat über die Ionisationselektrode ein Flammensignal erhalten hat, leuchtet die grüne LED auf der Gehäuseoberseite. Das Hauptgasventil wird nach einer Pilotbrennerstabilisierungszeit geöffnet und der Brenner wird gezündet.