Moin Sonntag! 😁 Letztens gab es hier einen Thread zum Betrieb einer WP Anlage am Notstromgenerator oder PV im Inselbetrieb. Nicht uninteressant! Nach VDE und so sind schon einige Dinge zu beachten bezüglich (der geforderten!) Herstellung eines PE Potentialbezuges der Spannung. Großteils hängt das "nur" damit zusammen, zu gewährleisten, dass ein FI Schutzschalter oder eine Sicherung im Fehlerfall auslöst. Dass der Phasenprüfer leuchtet, wenn er an eine Phase gehalten und hinten mit dem Daumen über den Menschen geerdet wird, kommt ja auch nur, weil am versorgenden Trafo der Sternpunkt (also N) geerdet ist und sich so der Stromkreis schliesst (nur Mikroampere wegen den ganzen beteiligten Widerständen, aber ein Stromkreis). Genauso kannst du (und musst im Inselbetrieb gemäß Vorschrift) einen Pol deiner 'getakteten Wechselspannung' erden und der andre Pol ist dann Phase. Aber Achtung! - die Gleichspannung (die bei PV ja grundsätzlich erstmal potentialfrei ist - da hast du schon Recht) oder irgend eine Steuerspannung der IGBTs oder sonstwas muss dann alles potentialfrei oder im Hinblick auf so einen Potentialbezug entsprechen designt sein! Deswegen ist es bei sowas meist nicht unerheblich, welchen Pol du erdest (oder im nicht-Insel-Betrieb mit Null verbindest) Abseits der Sicherungseinrichtungen-Auslöse-Thematik ist es bei manchen Filtern, die irgendwas gegen PE ableiten, meist per Kondensator, nicht ganz unwesentlich, dass das Potential schon irgendwie definiert und damit limitiert ist, damit der Kondensator nicht durchschlägt. Und solche Filter gibt es bei 'getakteter Wechselspannung' mit ziemlicher Sicherheit. beste Grüsse! Phil