Moin Guido! Wenn der Thermostat für die Heizanlage im Wohnzimmer ist, und es dort zu warm während es im Büro zu kalt ist, musst du die Zufuhr zu den Heizkörpern im Wohnzimmer drosseln. Thermostatventile an den Wohnzimmerheizkörpern sind da natürlich suboptimal, weil wenn mehrere Thermostate 'gegeneinander' regeln, führt das selten zu nem guten Ergebnis. Sind die Ventile voreinstellbar (für hydraulischen Abgleich)? Dann wäre es der richtige Weg, als allererstes zu überprüfen, ob die Voreinstellung im Büro weit genug auf ist. Wenn's dann immer noch nicht passt, die Voreinstellung an den Wohnzimmerheizkörpern runterstellen. Wenn die Ventile nicht voreinstellbar sind, erstmal an einem Heizkörper im Wohnzimmer runterdrehen bis ggf. ganz abdrehen und den anderen (mgl. den größeren) weiter voll auf lassen.* Gegebenenfalls müsstest du dann in den Räumen, die jetzt ok sind, die Thermostate ein wenig runter drehen, so dass diese anfangen zu regeln ('5' ist gewöhnlich über 25°C bzw. eben einfach voll auf). Bei nur-Warmwasser sollte gewöhnlich die Pumpe nicht laufen, ausser kurz nach der Warmwasseraufheizung, da gibt es eine (einstellbare) Nachlaufzeit. Das hat aber mit deinem Wärmeverteilungsproblem nix zu tun. beste Grüsse! Phil * ps. du könntest bei nicht voreinstellbaren Ventilen auch den Thermostatkopf abschrauben und den Durchfluss mittels Bandschlauchschelle gefühlvoll reduzieren. Sieht zwar etwas 'komisch' aus, bewirkt aber das gleiche wie gerosselte Voreinstellung mit voll geöffnetem Thermostatkopf 😉 Das gleiche geht auch mit diesen 'Baukappen' wenn du die noch haben solltest... (könnte ich dir für Heimeier Ventile sogar zuschicken) pps. wenn das Büro schneller auskühlt als das Wohnzimmer, wäre es vielleicht einen Versuch wert, die Umwälzpumpe in der Heizperiode immer laufen zu lassen, damit vielleicht ein wenig Wärmetransport vom Wohnzimmer bzw. aus dem gesamten Heizkreis in's Büro stattfindet, auch wenn der Brenner gerade nicht brennt....
... Mehr anzeigen