Hallo Freaky2120, mein Vitodens hat noch den Optolink-Adaper und den habe ich am Raspberry . Da gibt es ein Github Projekt mit dem die Daten auslesen kann, und auch Werte und Codierung setzen könnte. Da lade ich alle 6 Min alle Temp. Volumensrom, Brennerlesitung, Pumpedrehzahl , Ventil-Stellung und Einstellungen. Du kannst dir die Werte aber auch per Api vom Viessmann Server holen. Ich hatte erst gesehen, dass bei der Abkühlen des Referenzraums mit dem Sensor bei einer Nachtabschaltung 22- 5 Uhr eine Einsparung von ca 1% möglich ist. Wenn ich aber 24h ohne Nachtabschaltung und auch ohne Absenkung heize, konnte ich nach ein paar Tage das Niveau der Heizkurve um 4K reduzieren. Eine Reduzierung der Rücklauftemperatur bzw. der Abgastemperatur um 5K Reduziert den Abgasverlust um ca 2% https://www.ikz.de/ikz-archiv/2003/16/0316038.php --> Abb3 -wenn deine Reglung eine Intervall Schaltung der Zir Pumpe unterstützt, würde ich das aktivieren, dann rührt es dir nicht ständig die Schichtung im Speicher um. -ich habe bei meiner Anlage bei 0 Grad AT ca. 5K Spreizung und 600-700l Volumenstrom. Hat die FBH einen extra Heizkreis oder hängt die am RTL Ventil? Weniger Drehzahl heißt größere Spreizung und eine geringere mittlere Heizkörper Temperatur --> eine höhere Heizkurve ist nötig. Da der Vitodens keinen getrennten AbgasWT hat, wird auch die AbgasTemp steigen und der Verlust. VG