Hallo Daniel, habe gestern etwas unaufmerksam gelesen und "alle Thermostate im Haus auf 5 gestellt" interpretiert es gäbe auch noch Heizkörper, sorry. Wie Franky schreibt wäre das 19 kW Gerät die richtige Auslegung gewesen. Mit dem 25kW hast du vielleicht 300-500 € zu viel für den 25kW Vitodens bezahlt. Wie du schon festgestellt hast haben 11-25 kW die selbe Min Leistung. Das kann also nicht die Ursache sein. Hat sich nach öffnen der Stellantrieb auf "5" eine Verbesserung ergeben? Wurde es deutlich wärmer? dann war die Heizkurve zu hoch. Prüfung Volumenstrom: Hier ist das Service Handbuch https://www.viessmann.com/vires/product_documents/6020462VSA00003_1.PDF Seite 75 Service Menü. Hier https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/224151/Vitodens-300-W-Regelung-HMU-Fragen?PostSort=1 und Beitrag "17.11.2019 16:04:17" bei den dort verlinkten Bildern das hier: https://abload.de/image.php?img=image36pk4m.jpg zeigen wo die Info zum Volumenstrom angezeigt wird. Es wäre interessant, ob der "Bivalenter Speicher 680 Liter" und die Solaranlage zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden und wie genau die Hydraulik ist. Hast du da eine Dokumentation - Schema erhalten? Bitte prüfe mal die Kodierung 1503.0 „Minimale Heizleistung“ ob die auf 5 steht. Wenn da ein höhere Wert wäre, würde er auch nicht mit der Leistung auf die 1,9 kW zurück gehen. VG