der 19 KW CU3A hätte bis auf 2,4 kW moduliere können. Du musst dafür ein möglichst hohen Volumenstrom durch das Gerät sorgen, wenn es läuft Wie Stefan schreibt, Heizkurve absenken, damit die Ventile möglichst weit offen sind. Heizungspumpe so weit hochstellen, bis es irgendwo rauscht, bzw du auf eine Spreizung von ca 5-10k kommst. Da deine Anlage einen Mischer hat, geht der Volumenstrom der Heizkörper nur dann ganz durch den Kessel wenn der Mischer ganz offen ist. Viessmann liefert hirnverbrannter Weise die Geräte mit einer Mischer-Überhöhung von 8K aus. Kodierung 9F=8 Diese solltest du auf 0 stellen. Alleine das wir das Takten reduzieren. Zusätzlich kann die solare Rücklauf Anhebung auch mit einem 8K kälterem Puffer noch etwas anfangen, bzw. läuft der Kollektor mit einen besseren Wirkungsgrad. Rechne dir mal den Wasserinhalt aller Heizkörper + Rohrleitung + 50l im Kessel. Wenn das Haus 3 kW abnimmt, sind 2 kW zu viel. Wenn der Wasserinhalt einmal umgepumpt ist schaltet der Brenner aus. VG