abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Paddelschalter D6

Hallo, 

ich habe mich auf Grund der Empfehlung hier angemeldet, da ich mit meinen Problem nicht weiter komme. 

 

Ich habe seit 2018 eine Vitocal 222-S im Einsatz.

Seit diesem Jahr habe ich folgendes Problem:

 

Bei einer Warmwasseraufbereitung von über 52°C kommt die Fehlermeldungen "Paddelschalter D6".

Gegenwärtig ist nur die Warmwasseraufbereitung aktiv und der Heizkreis ausgestellt.

Sobald ich die Warmwasseraufbereitung auf 50°C stelle läuft die Anlage fehlerfrei. Auch bei der Aufbereitung mit "aktivem" Heizstab kann ich die Warmwassertemparatur höher fahren.

 

Meine Fachfirma, welche die Anlage eingebaut hat und jährlich wartet, hat darauf hin die Umwelzpumpe und den Strömungsschalter erneut. 

 

Der Fehler besteht jedoch weiterhin. 

Gegenwärtig ist man ratlos und weiß nicht weiter. 

Da die kalte Jahreszeit bevor steht hätte ich jedoch gern ein zuverlässig laufendes System. 

 

Was kann ich noch tun?

 

Vielen Dank für die schnelle Antworten

 

Tobias Thieme 

 

Ps. : Dieses Jahr wurden bereits das Umschaltventil des Heizkreis und Warmwasseraufbereitung getauscht, der Schwimmentlüfter und der Heizkreis Warmwasser gespült. 

Ggf. Ist diese Info für die Fehlerdiagnose wertvoll. 

 

17 ANTWORTEN 17

Hallo Thieme, 

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und mach mal ein paar Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn die Warmwasserbereitung aktiv ist und die Warmwassertemperatur einmal unter und einmal über 52°C liegt. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst. 

 

Viele Grüße
Flo

Anlage im "Ruhemodus" - 6:59Uhr

Screenshot_20250829_065959_com_viessmann_vicare_MainActivity.jpg
IMG_20250829_070043.jpg
IMG_20250829_070053.jpg
IMG_20250829_070030.jpg

Warmwasseraufbereitung manuell gestartet - 48,8°c - 07:02uhr

Screenshot_20250829_070254_com_viessmann_vicare_MainActivity.jpg
IMG_20250829_070323.jpg
IMG_20250829_070305.jpg
IMG_20250829_070331.jpg

49,8°C - 7:21Uhr

Screenshot_20250829_072109_com_viessmann_vicare_MainActivity.jpg
IMG_20250829_072124.jpg
IMG_20250829_072149.jpg
IMG_20250829_072158.jpg
IMG_20250829_072138.jpg

50,9°C - 07:24Uhr

Screenshot_20250829_072420_com_viessmann_vicare_MainActivity.jpg
IMG_20250829_072456.jpg
IMG_20250829_072436.jpg
IMG_20250829_072449.jpg
IMG_20250829_072504.jpg

Fehlermeldungen Paddelschalter D6

52°C - 07:26Uhr

Screenshot_20250829_072609_com_viessmann_vicare_MainActivity.jpg
IMG_20250829_072704.jpg
IMG_20250829_072720.jpg
IMG_20250829_072712.jpg
IMG_20250829_072645.jpg

Guten Morgen, 

ich bedanke mich für Ihre Antwort und hoffe aus den übermittelnden Daten/Fotos können Sie eine genauere Fehleranalyse durchführen.

 

Besten Danke und in freudiger Erwartung Ihrer Rückmeldung. 

 

Tobias Thieme 

Danke, die Wärmepumpe hat in dem Moment bereits ihre Grenze erreicht. Das Gerät schafft eine maximale Vorlauftemperatur von 60°C. Bei freigegebenen Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung sollten die 60°C aber erreicht werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Mit freigegebenem Durchlauferhitzer heißt die Option "WW mit Elektro" aktivieren, richtig?

Wenn dem so ist, dann teste ich dies nochmal aus. 

Anbei auch noch die gewünschte Seriennummern vom System 

Screenshot_20250829_080405_com_viessmann_vicare_MainActivity.jpg

Ja, du kannst auch die Parameter 6014 und 6015 prüfen. Hier muss 6014 auf 0 und 6015 auf 1 stehen. 

 

Viele Grüße
Flo

@Flo_Schneider 

Wenn die Ursache für einen D6 bei WW Bereitung auch ein Erreichen der max. Vorlauftemperatur sein kann, sollte das in der Serviceanleitung unter mögliche Ursachen für den  D6  vermerkt sein.

Dieser Hinweis fehlt, oder?

 

5841005 DE 9/2020

 

oder wurde das in neueren Anleitungen angepasst?

 

Danke

 

 

Die Parametern 6014 und 6015 habe ich entsprechend eingestellt und getestet.

 

Daten bei 58,4°C

Screenshot_20250829_093036_com_viessmann_vicare_MainActivity.jpg
IMG_20250829_093103.jpg
IMG_20250829_093118.jpg
IMG_20250829_093127.jpg

Und bei 59,4°C.

Die Anlage läuft bis 60°C fehlerfrei. 

 

Screenshot_20250829_093603_com_viessmann_vicare_MainActivity.jpg
IMG_20250829_093613.jpg
IMG_20250829_093626.jpg
IMG_20250829_093638.jpg
IMG_20250829_093631.jpg

Hallo Michael, 

 

nein, das ist so nicht niedergeschrieben. Dass dies die Ursache dafür sein kann, war auch nur eine Vermutung, normalerweise sollte es nicht zu D6 führen. 

 

Viele Grüße
Flo

Heiß das meine Anlage läuft einwandfrei und all die Jahre ist mir das D6 Problem nicht aufgefallen?

Und wenn die einwandfrei nach SOLL läuft wieso tauscht der Fachbetrieb dann teure Komponenten aus.

Ich versteh die Welt nicht mehr. 

D6 gibt grundsätzlich an, dass der Volumenstrom zu gering ist, weshalb der Fachbetrieb in diese Richtung überprüft hat. Ich bin nur aufgrund deiner detaillierten Beschreibung, wann das Problem auftritt, darauf gekommen, dass es mit dem nicht aktiven Durchlauferhitzer zu tun haben könnte. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren