Hallo, in dem Schema siehst du auch, es gibt keine Verbindung zwischen Luftabsorber und WW Speicher. Laut dem Schema gibt es keine Puffer nur ein Überströmventil (63) Das ist entweder im Technikraum oder in einem Heizkreisverteiler (I. OG oder Dachgeschoss) der FBH. Google --> Überströmventil (ÜV) Warum gibt es das? deine B06 möchte immer min 600 l /h durch die FBH pumpen, wenn das nicht möglich ist schaltet sie auf Störung D6 Damit wenn ein Hausbesitzer die Heizkruve auf Anschlag stellt und dann alle Raumtermostate bis auf einen schließt, es diese Fehlermeldung nicht gibt und der Heizungsbauer gerufen wird, stellt er das ÜV sehr konservativ ein. Das lässt dann immer mehr oder weniger warmes Wasser gleich wieder in den Rücklauf --> Takten. Da du die Heizkurve jetzt geändert hast und die Raumtermostate geändert hast, liest du im Herbst alle Schaugläser der FBH ab und notiert die Anzeigen. Addierst alle Werte und prüfst ob und wie viel du über den 600l/h bist. Wenn JA, besteht kein Grund, dass etwas durch das ÜV fließt. Ob etwas durchgeht, kanns du akustisch prüfen oder mit einem IR Thermometer . Es muss gerade soweit geschlossen werden, dass bei 600l/h nichts durch das Ventil strömt. VG