Hallo, >>Auswirkung haben kann? schwer zu sagen. Wenn das Gerät moduliert ist bei meinem Vitodens die Abgastemperatur ca 3-5K über der Rücklauftemperatur. Beim jedem Start fängt es erst mal mit 100 % Modulation an und beginnt vielleicht nach 30s die Leistung zu reduzieren, bis es nach 2-4 Minuten auf die Heizlast vom Haus ausgeregelt hat. in der Zeit pustet es mehr zum Schornstein raus. Du müsstest schauen, um wie viel die Abgastemperatur höher ist, wie lange und wie das im Verhältnis zur Taktzeit ist.. Durch den Puffer als Hydraulische Weiche wird der Vitodens im Winter nicht mehr genau mit der Heizlast des Hauses modulieren, sondert mit x % mehr Leistung laufen, den Puffer parallel laden und wenn der voll ist ausschalten. Durch die x % Mehrleistung steigt wieder die Abgastemperatur und er Verlust durch den Schornstein und du bekommst zusätzliche Takte, die du sonst nicht hättest.