Hallo, das ist schon mal erfreulich, dass du den Volumenstrom problemlos über den 210l/h bekommst. Warum der Vitodens dann wieder ausschaltet verstehe ich noch nicht. Vor kurzem war hier im Forum ein Fall, da war die minimaler Heizleistung höher als die 1,9 kW aus dem Datenblatt konfiguriert. Überprüfe das bitte mal. Das ist im Servicemenü die Codierung "1503.0 „Minimale Heizleistung“ Seite 52 im Service Handbuch. Wie du in diese Servicemenü kommst steht ab Seite 58. die Minimale Heizleistung ist in der Rubrik Heizkessel. Da muss eine 5 stehen. https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-300w-Brennermodulation-nicht-unter-3kw/qaq-p/141490/comment-id/130554#M130554 Zur Findung der richtigen und möglichst niedrigen Heizkurve, würde ich die nächsten Wochen in den Haupträumen die Thermostatventile eher 1 Stellung höher drehen, als sonst üblich. Nur so merkst du ob die Kurve vielleicht zu hoch ist. Wenn der Holzofen an ist, muss du wieder es wieder zurückstellen. Oder du verzichtest erst mal ein paar Tage auf den Ofen bis die Einstellung passt. In den sonst ungeheizten Räumen, würde ich eine Stellung der am Thermostatventile wählen, die an kalten Tagen die Heizkörper im den oberen 5-10 cm warm werden lässt und den Raum mit temperieren. .