Hallo, >>stiegen sie kurz an und dann blieben sie allerdings eher unten. Welcher Wert wäre denn angemessen? 1000l/h sind ca 17l/min. Wie viele Heizkreise hast du? 15? Nimm doch einfach mal einen Block, schreibe die Werte der Topmeter auf und addiere das, dann sehen wir ob du auf die 17l/min kommst. >>Lastgang sieht wie folgt aus: <<22:00 - 23:00 1kW Da läuft sie wohl an der untereren Modulationsgrenze. >>23:00 - 2:30 0,7 Le >>2:30 zwei kurze Spitzen von 3 und 2,5 kW, dann bis 3 Uhr mit 1,7 kW. Nach 3 Uhr zwei Täler von 5 Minuten auf 0.1 kW. Vermutlich WW Bereitung ? die Solltes du auf den früher Nachmittag legen, da ist es draussen wärmer. >>Ab 3:15 Bis 12:40 0,7 kW >>Ab 12:40 fängt dann wieder die Berg-talfahrt an. Alle 10 Minuten ein Peak von 2 Minuten und 0,9 kW. Ich habe um 14:30 wieder Heizen abgeschaltet. >>Allerdings sprach der Heizungsmonteur von vier kW Heizleistung bei 10° Außentemperatur. das dürften dann eher 1-2kW sein Vielleicht wäre es sinnvoll bei milden Temperaturen Nachts mit einer Absenkung oder Abschaltung der WP zu arbeiten und unter Tags die FB und den Estrich "aufzuladen". Damit sie unter Tags wenn es draußen Wärmer ist nicht taktet. Wenn es kälter wird könnten man wieder 24h durchheizen. >>Das Überstromventil ist auf 265 mbar eingestellt. Danke, leider sehen wir nicht wie die Förderhöhe der Pumpe eingestellt ist. Wenn du diese Verbindungsleitung am Überstromventil mit der Hand anfasst. hat die dann eher Raumtemperatur, Rücklauftemperatur oder Vorlauftemperatur? Wenn sie Vorlauftemperatur hat, würde das Ventil schon etwas durchlassen und es wäre quasi ein thermischer Kurzschluss. Sobald die 47l Puffer warm sind geht sie wieder aus.