>>Minimal: 6 l/h 🙄 Dann sieh zu, dass du an deiner Hydraulik/Einstellungen etwas änderst und dass da mehr Volumenstrom fließt. Das Gerät hat jemand zu Tote gedrosselt. Das Gerät hat eine Start-Leistung, die ein Mehrfaches der 1,9 kW der min Leistung ist. Diese Leistung bekommt es mit dem homöopathischen Durchfluss von 6/h nicht weg. Da "kocht" es sofort über und schaltet nach weniger Sekunden ab. Der Wärmetauscher hat auch nur 3,8l Inhalt. Auch 180 l/h bis 240 l/h ist zu wenig. Hat da jemand den Hydraulischen Abgleich falsch gerechnet oder hast du "smarte" Ventil die alles abwürgen und gleichzeitig die Heizkurve viel zu hoch. Das Niveau mit +17 ist sehr seltsam. Ist das eine FBH?? >>gibt es ein anderes Tool. Ja probiere mal https://github.com/openv/openv/wiki/Windows-Software https://github.com/openv/openv/wiki/Viess-Data-2.0 Von Viessmann selbst gibt es auch ein Diagnoseprogramm, da gibt es eine 90 Tage Demoversion. Probiere aber erst mal das Viessdata , das ist eine einfaches "portables" Programm das man nicht installieren muss. Wenn du das Vitoconnect mal 1-2 Tage absteckst tut das der Garantie keine Abbruch. viel Erfolg.