Hallo Eulili. eine 09 hört sich schon etwas vernünftiger an. Die S/N oben war von der Inneneinheit. Die ist bei den Geräten mit 2 Ventilatoren immer eine 16 kW https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7733738 poste bitte auch noch die Nummer des AG. 1800l Öl macht ca. 8 kW max Heizlast wenn man das in das Leistungsdiagramm einzeichnet sieht man gleich das das Gerät eine eigentlich Nummer zu groß ist Der Modulationsbereich wird knapp über dem Gefrierpunkt verlassen, ab da wird sie immer Takten. Wie stark, hängt vom Puffervolumen ab und vom Volumenstrom und Inhalt der Heizkörper. Wie warm war es bei dir am 30.April Welche Heizkurve ist eingestellt? Was zeigt dir die Umwälzpumpe für die Heizköper alles an? auch den Volumenstrom? Welche Spreizung zeigen die Thermometer zu und von den Heizkörpern an? Dem Diagramm nach regelt sie nach dem Start auf ca. 1300W runter. Viel weiter geht bei dem Gerät sowieso nicht. >>Übrigens taktete die Heizung auch bei einer Tages-höchst-temperatur vor 4 Wochen von 4 Grad genauso. Die Pausen sind aber deutlich kürzer. Bei wie viel Watt ist diese Linie? waren das dann mehr als die 1300W Du sieht aber auch im Diagramm vom 1. April, dass die Kiste eigentlich zu groß für das Haus ist. VG