Hallo, ja das ist das Kabel. Die Regelung hat dafür eine V förmige Vertiefung. Das funktioniert idR mit allen Viessmann Regelungen seit ca. Jahr 2000. Wie ist die S/N deiner 343-G? Das Grabenkollektor-Tool liefert meiner Erfahrung nach recht gute Ergebnisse, das hat sich auch bei einigen Fällen hier im Forum hier bestätigt . Bein einem 2 Tarif Zähler hast du vermutlich keine Sperre. Da müsste die Regelung auch einen Hinweis anzeigen. wenn du die S/N gepostet hast schaue ich noch mal. Wenn das Gerät wirklich 40% zu groß ist könnten man auf alle Fälle in der Übergangszeit die nur unter Tags heizen, das würde die Starts reduzieren. >>Einschalten Verdicher in ca. 6,5 Jahren: 4.700 Der Wert ist bei den Jahre eigentlich nicht plausibel, das müssten westlich mehr sein. Man rechnet mit 1800-2000 Stunden pro Jahr und wenn sie korrekt ausgelegt ist mit ca 1 Start pro Stunde im Schnitt. Fehlt da bei den 4700 eine Dezimalstelle? Wartung https://static.viessmann.com/resources/product_media/4758458WCL00002_1.PDF deine WP hat evtl. eine Fremdstromanode. das sehen wir dann an der S/N. VG