Hallo Hans, dann muss das 3 Wege Ventil getauscht werden, das schließt nicht mehr dicht. Dann haben wir jetzt auch den Grund warum die Maschine so viel Strom für die WW Bereitung benötigt hat. Du hast mit dem WW das unter relativ schlechtem COP erwärmt wird zum Teil dein Haus beheizt. Wenn die WP diesen Teil der Heizenergie direkt auf dem niedrigeren Temperatur Niveau erzeugt hätte, wäre der Strom Verbrauch auch geringer gewesen. Bsp COP Heizen ist bei 4,2 COP WWasser ist bei 3 Warte den Tausch des Ventils ab und beobachte dann wieder und sag Bescheid wie es sich entwickelt hat. VG Michael