Hallo Roland, Bei einer WP empfiehlt es sich alle zur Verfügung stehenden Heizflächen zu nutzen und die Heizenergie mit einer möglichst geringen VL-Temp ins Haus zu bringen. Einzelne Kreise nicht zu benutzen ist kontraproduktiv. Dieser 100 l Speicher hat theoretisch 2 Aufgaben. -Das Takten zu verringern ( sobald es wärmer als 0 Grad wird, wird sie nicht mehr weit genug nach unten modulieren können. -Den Mindestvolumenstrom von 1400l/h sicher zu stellen. Wenn deine FBH keine Raumtermostate hat und die Kreise dauerhaft offen sind. Hat die FBH ein mehrfaches der Speichermasse des 100l Puffers. Ob die FBH die 1400l/h schafft kann man an den Flow Metern ablesen oder über die Leistungsaufnahme der aktuellen Umwälzpumpe bestimmen. den 46 Reihenspeicher solltest du aber einbauen lassen. Alternativ zur 201.A16 käme noch die neue 250-A A13 in Frage, das ist das moderne Gerät und hat eine deutlich geringere untere Modulationsgrenze und der Reihenspeicher ist schon im Gerät integriert. VG