Hallo, der Beschreibung nach hat das Haus eine max. Heizlast von ca 6 kW. Die C06 kann von 1,7 kW bis 8,6 kW modulieren. In der Übergangszeit wird die Heizlast geringer sein als der Modulationsbereich. Durch die große Speichermasse der FBH sollte die Anlage auch auch unter diesen Bedingungen eine ausreichende Laufzeit erzielen. Ein 1m³ Estrich hat ca. die Speicherkapazität von 500l Wasser. Bei 200m² FBH dürfte ein Durchfluss von 1500l/h zu realisieren sein. Der Mindestdurchfluss der Vitocal sind 600l/h. Lass aber trotzdem zur Sicherheit ein Überströmventil einbauen. Es müssen alle Heizkreise der FBH zur Temperierung des Hauses verwendet werden Wenn du die Heizkurve so einstellst ,dass die Raumtermostate immer alle voll geöffnet sind und die Anlage thermisch an den Flowmetern abgeglichen ist, sehen ich hier keinen Grund einen weiteren Puffer einzubauen! Lege größten Wert auf richtige Planung und Auslegung der FB. Meist ist später das Bad zu kalt, der Besitzer schraubt dann die Heizkurve nach oben, die Thermostate der übrigen Räume schließen. Der Mindestdurchfluss wird unterschritten und die Anlage geht auf Störung. Der Planer muss von dir wissen, wie warm das Bad sein soll und wie warm die Nachbarräume sein werden. Wenn das Schlafzimmer neben dem Bad liegt und da jemand den ganzen Winter mit offenem Fenster schlafen möchte, wird das im KFW 55 nicht funktionieren. Wenn das alles richtig geplant ist und du die Anlage sinnvoll einstellst wird sie sehr gut ohne dem 400l Puffer funktionieren. VG