Hallo, Ja ob eine Hydraulische Weiche eingebaut ist wäre interessant. Schau bitte auf der Rechnung. Die Heizung ist ja relativ neu, da sollte die Rechnung doch noch vorhanden sein. Generell ist das Taktverhalten typisch für das Zusammenspiel Heizkörper und FBH, zusätzlich können die Regler in den Räumen das Verhalten noch verschlimmern wenn die Heizkurve zu hoch ist. Je größer die Differenz des HeizKörper Heizkreis zur FBH ist um so mehr taktet des Vitodens Maßnahmen: #Wenn die FBH der Heizkreis 2 ist, stelle bitte diese Parameter von 8 auf 0 #Heizkurve für die Heizkörper wenn möglich auf das Niveau der FBH absenken bis es in den Schlafzimmern zu kalt ist z.B Steigung 0,9 und Niveau -2 Wenn die Schlafzimmern Nachts nicht geheizt werden, stell nicht einfach den Raumthermostat zurück, dann schmort der Vitodens im eigene Saft. Stell dann eine Nachtabsenkung mit z.B. 8 Grad weniger RT-Sollwert für diesen Heizkreis ein und lass die Raumthermostate unbedingt offen. #Fußbodenheizung: Neigung 0,7 / Niveau 0 das ist seht hoch für eine FBH. mit der Kurve laufen meine Heizkörper. Moderne FBH laufen mit Steigung 0,3 oder 0,4 Stell für ein paar Wochen alle Raumthermostat der FBH auf MAX und schaue wie weit die die Kurve nach unten stellen kannst. Mit den Raumthermostat merkt mal leider nicht wenn das zu hoch ist. #Wenn du die Fußbodenheizung absenken konntest versuche wieder im Nachgang ob du die Kurve der Heizkörper an die der FBH angleichen kannst. Notiere dir dann die täglich die Anzahl Starts um die Maßnahme beurteilen zu können. VG