Hallo Wolfgang, wie schon vermutet hat hier jemand versucht den HA auf eine möglichst hohe Spreizung zu rechnen, was den Vitodens "abwürgt". Zusätzlich fällt auf dass der schwächste Heizkörper "Schlafen KG" nicht voll geöffnet ist. Mir fehlt auch die Angabe der nötigen Förderhöhe für die Pumpe. Wir hatten schon mehrere solche Fälle hier. Entweder beauftragst du diese Firma die Berechnung noch mal zu starten und das ganze für 10K oder max 15 K Spreizung zu rechnen und nicht für 25K. Die 25K sind bei einem Gerät mit 3l Wasserinhalt und so einem kompakten Wärmetauscher völliger Unsinn. Oder der einfache und pragmatische Weg. "Schlafen KG" ist auf 3,5 gestellt. Die IMI V-exact sind in Stellung 8 ganz offen. D.h etwa das doppelte der aktuellen Einstellung. ->> Du schraubst die Thermostatköpfe ab und stellst alle Voreinstellungen auf das gut das Doppelte wie in der Berechnung 1-->2 1,5 --> 3 2 -->4 3,5 --> 7 Dann poste bitte die Seriennummer deines Vitodens, dann suche ich dir die Serviceanleitung und wie du die Pumpendrehzahl entsprechend einstellen kannst. Dann kannst du vermutlich sogar die Temperatur absenken, und musst nicht auf 25 Grad stellen. VG Michael
... Mehr anzeigen