Hallo, >>Das Gebäude hat eine Normheizlast von 4,7 kW. Viessmann empfiehlt folgenden Auslegung 4,7 kW * 0,8 = 3,76 KW D.h. bei NAT -10 Grad sollte sie die 3,76 noch schaffen. d.h mit der A04 sollte es funktionieren. Die Linie der Heizlast verlässt den Modulationsbereich bei ca +2 Grad. so sieht es mit der A06 aus, die Mindestleitung ist ähnlich wie bei der A04 die A08 würde schon bei ca 0 Grad zu takten beginnen. Ich würde dann eher die A06 nehmen. Dann hast du für die WW Bereitung etwas mehr Leistung, beim Takten keinen Nachteil gegenüber der A04. Die Anschaffung ist etwas höher. Die Durchlauferhitzer haben bei allen Geräten 9 kW. >>In beiden Bädern kommen Elektrische Handtuchhalter zum Einsatz mit einer etwaigen Leistung von jeweils 600W lass an allen möglichen Stellen Rohre für die FBH im Bad verlegen: unter der Badewanne, an den Seiten Wänden der Badewanne, falls es eine Duschtrennwand gibt usw. Verlege-Abstand im Bad, so eng wie immer möglich... http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Wandheizungsdusche https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/197455/Wie-fast-immer-Bad-zu-kalt-Wandheizung-solls-richten Gib dem Planer der FBH genau vor welche Temperatur es in den Nachbarräumen zum Bad haben soll. Wenn es dort nur 19 Grad haben soll, muss der Planer das wissen!!! VG