Hallo Kim, die Modelle mit einem Ventilator wie deine c08 benötigen min. 800l/h Wenn das nicht durch die FBH geht, muss der Rest durch das Überströmventil. Vorgehen: -Alle ERR auf Max stellen. -Durchfluss an den Flowmetern der FBH ablesen, notieren und addieren, ob das über 800l/h sind. wenn nein, dann Sekundär-Pumpe auf 100% und Überströmventill langsam schliessen. Dann sollte die Flowmetern mehr anzeigen. Wenn der Volumenstrom schon über 800l/h ist ,dann Überströmventill so weit schliessen, bis das Rauschen am Ventil stoppt. Dann Heizkurve soweit absenken, bis mit den EER auf max die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Nach einigen Wochen Anpassung der Heizkurve kann mna die EER wieder aktivieren, oder demontieren. VG Michael