Hallo Christian, geh mal von 30 -60 Min Laufzeit aus, wenn die Anlage richtig ausgelegt ist. Bleiben wir am Bsp von Guenni mit den ca. 6,7 kW. Beim Einbau der Anlage wäre der HB nach DIN EN 15450 verpflichtet gewesen ein Heizlastberechnung nach DIN zu machen. und nicht an Hand des alten Gerätes zu schätzen. Viessmann empfiehlt dann gemäß Planungsanleitung die WP auf 70-85% dieser Heizlast auszulegen. z.B. 6,7*0,8= 5,36 kW. Das hätte die A08 gut erfüllt. Bis -12 Grad kommt sie ohne Zusatzheizung aus. An den 3 Tagen in 20 Jahren wo die 48h Mitteltemperatur unter -12Grad fällt müsste der Heizstab aushelfen. 5 Stunden mit -17 Grad in der Nacht filtern die Wände weg, das geht ohne Heizstab. Die graue Fläche ist der Modulationsbereich, den das jeweilige Modell abdecken kann. An der Stelle wo die blaue Linie (Heizlast in Abhängigkeit der AT) die graue Fläche verlässt geht das Takten an. z.B. bei 7 Grad AT hat das Haus eine Heizlast von 2kw. Die 16 kW Maschine hat hier 4,5 kW zu viel. Die 8kW Maschine hätte nur 1,5 kW zu viel und würde deutlich weniger takten müssen. >>abnehmender Temperatur nur die Taktrate erhöht aber nicht wirklich die Laufzeit. könntest du ein Bild von der Kätekreis-Übersicht posten, in der Zeit wenn der Puffer beladen wird. So dann man sieht mit welcher Frequenz der Verdichter läuft und die Sekundärpumpe. VG Michael