Hallo,
ich habe eine Frage zum generellen Zusammenspiel zwischen dem Heizkreis und dem Heizungspufferspeicher. Der Puffer ist parallel zum Heizkreis eingebunden.
1. Habe ich das richtig verstanden, dass sobald der oben im Puffer platzierte Temperatursensor die Temperatur um z.B. eingestellte 5 Kelvin unterschreitet, die WP loslegt und ihn mit der Heizkreis-Vorlauftemperatur befüllt?
2. Vermute ich richtig, dass wenn während die WP den Heizkreis und den Puffer versorgt und am WP-Rücklauf die Temperatur eine eingestellte Tempraturdifferenz unterschreitet, die WP abschaltet?
Leider finde ich in all den Anleitung keine gute Beschreibung der Funktiosweise.
Hallo,
1) >>Heizkreis-Vorlauftemperatur
Nein, In der Realität hat der Puffer Mischungsverluste, .d.h der Puffer muss ca 5K Wärmer als das VL-Soll sein.
Siehe
https://youtu.be/51hvKybWehg?t=289
2) nein es gibt nur einen Sensor in der oberen Hälfte des Puffer. der Rücklauf wird direkt nicht berücksichtigt.
siehe Schemen Bsp:
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4805664_02/Documents/4805664_2308_02.pdf