Hallo, Danke für die Fotos. >>Die Tspsoll war auf 40oC wie warm der Speicher war, als du die Kollektorkühlfunktion erwartet hättest, hast du leider nicht geschrieben. War die schon bei 90 Grad? All zu viel würde ich mir sowieso nicht von der Funktion erwarten. Die verschlechtert durch die höhere Gehäusetemperatur nur den Wirkungsgrades des Kollektors in dem Zeitraum von normal vielleicht 60% auf dann 40%. 6 Kollektoren * 2,3m² Aperturfläche sind das ca. 14 kW * 40% im Hochsommer die irgendwo abgeführt werden müssen. -> so schnell wie mögliche den WT für das Schwimmbad, oder einen Stagnationskühler nachrüsten lassen. Bei der "gelben" Pumpe ist der Anschluss so korrekt. Ich dacht du hättest vielleicht schon eine Hocheffizienzpumpe.