Hallo Ingo Q = m · c · ΔT Die Masse wird über die Drehzahl hochgerechnet. Als Delta T wird der Kollektorsensor und der Speichersensor unten genommen. Hier ist auch gleich die nächste Abweichung, man müsste ja mit dem Solar Rücklauf aus dem Speicher rechnen und nicht mit der Speichertemperatur. Wenn du Luft im System hast geht das m gegen 0, das bekommt die Regelung aber nicht direkt mit und rechnet mit dem Hilfswert gemäss Drehzahl weiter. Normalerweise hält die Regelung das Delta T auf 10-15 K. Wenn es keinen Durchfluss gibt geht der Kollektor auf 100 oder mehr Grad. Der Speicher bleibt vielleicht auf 30 Grad. So kommt ein 4-6 mal so hoher Ertrag zu Stande, obwohl er eigentlich 0 ist. Wenn die Kalibrierung nicht weiter erwähnt ist, hast du wohl einen älteren Vitodens. Dann gehst du in das Servicemenü und startest die Solarpumpe im Aktorentest. Dann läuft sie mit 100 %. Diesen Wert trägst du dann in der Kodierung ein. Achtung, je nach Takosetter wird der Wert an unterschiedlichen Positionen des Schwimmers abgelesen. An besten bei Pumpe Aus den 0 Wert bestimmen. VG Michael