die Begrenzung sollte aber nur Auswirkung auf den gemischten Heizkreis haben. Dir geht es um den ungemischten Heizkörperkreis, der gleich der Kesseltemperatur ist, oder? Die Kesseltemperatur, hängt vom ZFK3 Modul ab. Die Heizkurve der Kesseltemperatur hängt an der der FBH. zusätzlich kann sie mit P5 und P3 wärmer als die der FBH gestellt werden (siehe Diagramme in der Anleitung) Wenn diese Einstellung korrekt ist, muss noch das Poti A mit der Sockel Temperatur geprüft werden, dazu muss das ZFK3 Modul herausgezogen werden (erst Regelung stromlos machen) Wenn der Brenner läuft und der Kessel auf Temperatur gehalten wird, ohne dass die LED des ZFK3 Moduls brennt, ist die Brennerschleife falsch am ZFK3 angeschlossen. VG