Hallo, >> und sind sehr zuversichtlich, dann auch mit Wärmepumpen-tauchglichen VL-Temperaturen auszukommen. Zuversicht würde mir da nicht reichen, das sollte man genau nachrechnen! Falls du etwas technisches Verständnis hast, kannst du deine Anlage in das Programm "Easyplan" einpflegen und dort auch eine raumweise Heizlastberechnung durchführen. Bei den genannten Rohrdurchmessern würde ich im Programm die Option hoher Druckverlust wählen. Man könnte den Umbau der Heizkörper auch vorziehen, zusätzlich einen Wärmemengenzähler mit Flowmeter einbauen lassen und noch eine Saison mit dem neuen Setup + alter Therme testen und simulieren ob es so funktioniert wie geplant. Wenn du und deine Mitbewohner dann alle Heizflächen nutzen und um das Haus gleichmäßig zu temperieren sollte das ohne zusätzlichem Puffer funktionieren (so weil das Programm das bestätigt). Falls die Heizung aber Großteils Nacht aus sein soll und nur die Bäder Nachts beheizt werden sollten, oder jemand versucht das ganze Haus nur mit 1 oder 2 Räumen zu beheizen, solltest du besser den Trennpuffer einbauen lassen VG