Hallo Thomas, >>Es ist mir bekannt, dass die Kombination Kombispeicher und FriWa nicht die beste ist, Das ist sehr höflich ausgedrückt. Der 120-E ist in Kombination mit einer Wärmepumpe eine energetische Katastrophe. Wie du selbst festlegest hast, erzeugst du eine größere Energiemenge für WW als die Vitortrans verbraucht. Das verliert der 120-E konstruktionsbedingt wieder in den Heizkreis. Viessmann hat zwar versucht das mit einem Lochblech zu reduzieren, das war aber nur wenig erfolgreich. Was hier in den Heizkreis verschwindet hast du mit JAZ 3,3 erzeugt, hättest es aber theoretisch günstiger JAZ 4,7 erzeugen können. Das kann man vermeiden, wenn man einen getrennte Parallel-Puffer einsetzt hätte, oder die Anlage auf einen zusätzlichen 46l Reihen Puffer umbaut (sofern die Hydraulik des Hauses das zulässt) und den 120-E nur für WW nutzt. Um das unschöne Verhalte beim 120-E zu reduzieren solltest du: >>-Temperatur WW 50 Grad >>- Zeitprogramm für WW täglich 0:00-24:00 Uhr Das WW nur hoch wie absolut nötig erwärmen -mit 47 Grad bekommt man auch 42 Grad zum Duschen aus der Vitotrans. -Das Zeitprogramm nur auf die absehbaren Verbrauchszeiten reduzieren. -Morgens zum Aufstehen z.B. 6-8 Uhr -Mittags falls jemand zu Hause oder nur am Wochenende 12-14 Uhr -ab Feierabend 17-21 Uhr. den Rest des Tages lässt du das WW auf das Niveau des Heizkreise abfallen. Wenn außerhalb dieser Zeiten WW benötigt wird, muss man 30 Min vorher per App eine einmalige WW Bereitung starten. VG Michael