Hallo M_Marx, Eine sehr gute Zusammenfassung des Know-How Stand der Fachbetriebe. Viessmann trägt dadurch seinen Teil bei, den Ruf der Wärmepumpen zu schädigen. >>Parameterprotokoll wenn du das nicht erhalten hast, würde ich dir dringen raten es selbst zu erzeugen. Vitosoft Demo auf ein Windows Notebook installiert, das Kabel vom Vitoconnect am Rechner angesteckt und du kannst 90 Tage lang mit der Demo Version alle Telemetrie Daten der Anlage mitschreiben und grafisch darstellen und das Abnahmeprotokoll erstellen. Nach Planungsanleitung muss der Volumenstrom Sekundärkreis immer etwas höher sein als der Heizkreis aus dem Puffer entnimmt. Wenn es zu viel ist belädt die WP den Puffer unnötigerweise mi "Vollgas". Gleichzeit muss aber der Mindestvolumenstrom gegeben sein, sonst schaltet der Padelschalter die WP mit Fehler D6 ab. Es gibt verschieden Herangehensweisen die Sekundär Pumpe so abzustimmen, das dass alles erfüllt ist. VG