Hallo, ich war heute an der Anlage: Bei Ankunft war ps 2,2 bar, Verdampfertemperatur -17°C und primär aus 1°C, Anlage läuft zwischen 5 und 7 Minuten und schaltet sich dann aus und startet nach 10 Minuten wieder. Tausch der EEV Platine brachte nichts, also wieder zurückgetauscht. Manometer an Saug- und Druckseite angeschlossen, Saugseite zeigt eca. 0,2 bar mehr an las im WP Diagnosemodul. Hochdruckseite hatte 22,5bar, steigend, da die Temperatur wärmer wurde. Der Verdichter lief eine Warmwasseraufbereitung von 35 auf 50°C, dann ca. 15 Minuten in die Heizung, dann erfolgte eine Abtauung. Nach ca.insgesamt 1,5 Stunden Laufzeit stoppte die Anlage ohne ersichtlichen Grund. Dann habe ih die Verdichterleistung von 10 auf 9 kW reduziert, das System stoppte und startete wieder. Nach ca. 35 Minuten Laufzeit stoppte die Anlage wieder ohne Störmeldung. Im Diagnosempdul der Wärmepumpe wird ps mit ca. 3,0bar, aber pc immer mit 0,00bar angezeigt. Verdampfertemperatur -%°C, primär aus -2,6°C.Nach der Abschaltung war er kurzfristig auf 13,0 bar, fiel und dann stand wieder 0,0 bar Nach 10 Minuten startet der Ventilator wieder, ps hat 5,0 bar, Verdampfer hat nun1,5!C, primär aus 0,9. Ts ^1°C, Tc 35°C Im Betrieb wird diese Differenz immer größer. sekundäre Vorlauftemperatur steigt auch nicht mehr, sondern fällt Ich habe nun doch den EEV Regler getauscht. Das Expansionsventil regelt zwischen 8 und 14%, plötzlich ist es auf 33%, dann wieder auf 14%, pendelt sich zwischen 8 und 12 ein, steigt dann wieder auf 33%, fällt auf 14%... Die Abtauung startete nicht mehr. Die Abtauparameter sind erfüllt, warum wird nicht abgetaut???? Warum wird pc immer mit 0,0 bar angezeigt? Die Temperaturen und Drücke sind in der Vitosoft nicht ident mit der Diagnose Wärmepumpenmodul, trotz manueller Aktualisierungen im Vitosoft. Das ist mir auch schon bei anderen Anlagen aufgefallen. Ich stehe jetzt an und weiß nicht weiter. Danke für eure Unterstützung LG Caesar1607
... Mehr anzeigen