Hallo

ich habe eine 200-S D13, 8 Jahre alt.

Fehler 4A, zig Mal aufgetreten, Kälteleitungen ok, Füllmenge ok, in der Servicefunktion die Abtauung aktiviert, funktionierte tadellos und nun wieder in Betrieb genommen.

Nun sehe ich bei den Zustandsautomaten bei Warmwasser KritischHeizen.

Was bedeutet das?

lG

17684656432512904408883464977497.jpg
17684656628932459965035795668168.jpg
4 ANTWORTEN 4

4a würde ich eventuell  als fehlendes Kältemittel interpretieren.

 

Frage: Wie viel Vorlauf beim WW fährt die Anlage ?  WW Temperatur  ?  Poste mal den laufenden Kältekreis beim WW.

 

Du kannst oben bei der Suchleiste auch gerne mal 4a eingeben.

 

Wer hat wie festgestellt dass die Füllmenge ok ist ?

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

hallo

bei WW gab es 61°C Vorlauftemperatur.

Danach im Heizbetrieb gab es einen Überhitzungssollwert von 7K, welcher +-1K auch gehalten wurde, das Exventil hat sich immer nachreguliert, war dann bei 22-24% im Betrieb.

Abtauung erfolgte fehlerfrei.

Vielleicht hat das feuchte Eisregenwetter am Dienstag zu einem Fehlverhalten geführt.

Oder das Exventil regelt nicht mehr richtig.

lG

61 Grad VL  ??? Dann geht die Anlage in Abschaltung. Woher kommt die hohe VL Temperatur ?

Heizer an ?  Oder kommen die 61 Grad rein vom WP Betrieb ?

 

Woher kommen die 61 Grad ? Wirst du die Wärme im WW Boiler nicht los ?

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

61°C bei WW Ladung, erfolgt ohne Abschaltung

  • ich habe 5001:580 nun eingestellt
  • Problem war anfangs beim Heizen nach der WW Erwärmung, da passte die Überhizung nicht, da war das Ex bei 7%, hat sich dann langsam eingependelt bei 7K