Hallo @Flo_Schneider, danke für die Antwort. Und Deine Geduld. Das Problem ist nur: Es war schon mehrere Male ein Kältemitteltechniker von Viessmann hier, der den Kältekreislauf geprüft hat. Es war aber alles in Ordnung. Wie ich schon schrieb, wurde sogar das Expansionsventil getauscht, ohne Erfolg. Füllstand auch okay. Dafür haben wir viel Geld bezahlt, am Ende ohne irgendwelche vorzeigbaren Fortschritte. Ich bin nur ein Laie, aber wenn es einen Hardware-Defekt gäbe, müsste der Fehler ja konstant auftreten. Das ist aber vor allem dann der Fall, wenn die Kühlfunktion längere Zeit ausgeschaltet war. Ist die Kühlfunktion kontinuierlich eingeschaltet und die Soll-Temperatur niedrig eingestellt, sodass die Kühlung schon am Vormittag startet (und die Sonne vielleicht vor dem Start nicht ganz so lange auf die Außeneinheit geknallt hat), tritt der Fehler gar nicht oder vielleicht nur einmal am Tag auf. Ich verstehe, dass Du einen weiteren Einsatz empfiehlst. Aber wir haben schon so viel Geld investiert, und ich möchte im Vorfeld erst alle möglichen Ursachen abklären/verstehen. Warum geht es Deiner Meinung nach bei dauerhaft aktivierter Kühlung (fast immer), wenn die Kühlung aber deaktiviert war, braucht es manchmal bis zu 8 Versuche? Danke noch einmal für eine kurze Einschätzung. Viele Grüße Stephan