Hallo, habe dasselbe Problem mit einem J3SA-26, AGTS löst bei 108°C aus bzw. zeigt er nicht mehr an, neuen Sensor eingebaut, lief 3 Wochen, jetzt wieder. Kann das am Schalldämpfer liegen??? Ich habe ihn über das Abgasrohr durchgespült, es kam sauberes Wasser, trotzdem diese Störungen. Wenn ich den AGTS raus nehme, läuft der Brenner anstandslos weiter bis 80°C KT. Ich habe jetzt einmal die Adresse 06:60 statt 81 gestellt, in der Hoffnung, dass er nicht auf Vollast hinaufmoduliert. Er heizt zwar trotzdem auf 75°C, aber mit Teillast, da liegt die AGT bei 84°C, mein Abgasmessgerät zeigt knapp 57°C an, also 27K Differenz vom Sensor durch den Abgaswärmetauscher zur Messöffnung. Hat jemand eine Idee??? lG