kondenswasserablauf Vitocal Der Ablauf mündet offen in einen Trichter. Gehört das so ?

Hallo,

unser Kondenswasserablauf mündet "offen" ins Ablaufrohr an dem ein Trichter oben dran ist. Ist das die übliche Montage ? Denn der Boden in dieser Region ist immer nass. Müsste es nicht ein "geschlossener" Ablauf sein ?

Vielen Dank für schnelle Antworten !

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Daran gibts nichts auszusetzen. Wie du selbst schreibst, ist es Kondensatwasser. Sprich, die Luftfeuchtigkeit.

Das Wasser ist weder kontaminiert noch ist es Wärmeträgerflüssigkeit. Ganz im Gegensatz zu Heizgeräten, wo eine Verbrennung stattfindet. Deren Kondensat ist belastet mit Verbrennungsrückständen und vom ph-Wert her eher sauer.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Daran gibts nichts auszusetzen. Wie du selbst schreibst, ist es Kondensatwasser. Sprich, die Luftfeuchtigkeit.

Das Wasser ist weder kontaminiert noch ist es Wärmeträgerflüssigkeit. Ganz im Gegensatz zu Heizgeräten, wo eine Verbrennung stattfindet. Deren Kondensat ist belastet mit Verbrennungsrückständen und vom ph-Wert her eher sauer.

Also die Montage ist, wie Franky das auch geschrieben hat, schon richtig, das hat den Vorteil, dass bei einem Rückstau kein Schmutzwasser in die WP läuft. Allerdings sollte der Schlauch natürlich so fixiert sein, dass alles in den Trichter läuft und nichts daneben tropft. Evtl ist auch der Siphon nicht richtig verschraubt.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Vielen Dank für die schnellen Antworten, jetzt sind wir erst mal beruhigt. Trotzdem müssen wir noch herausfinden warum es da nass ist . Der Siphon ist gut platziert und verschraubt. Grüße
Gerne, würde mal Zeitungspapier darunterlegen, dann sieht man schnell, wo es tropft.
Gruß
Heizing