Nachdem beim letzten Viessmann Techniker Einsatz wegen häufiger Fehlermeldungen im Kältekreis (10, 11, 12, 83, 94) folgende Teile in der Anlage getauscht wurden:
- Bedienteil Vitotronic 200WO1C SDW 247
- EEV-Leiterplatte,
- Regler- und Sensorleiterplatte
- Inverter
und die Anlage ein SW-Update bekommen hat, sind bisher keine Fehlermeldungen mehr im Kältekreis aufgetreten.
Allerdings kommt jetzt fast täglich die Warnung D6 "Strömungswächter" in der Service-Meldungshiostorie vor. Was hier auffällig ist, dass diese Warnung immer ca. zu dem Zeitpunkt auftritt, wenn die WW-Bereitung startet (17:00 Uhr - Logbuch-Eintrag "Ventil Heizen/WW1").
Was außerdem auffällig ist, dass die Anlage nur in den Verdichter-Belastungklassen (3-5) läuft und wenn der Verdichter startet, dieser mindestens immer mit 60% läuft.
Wo könnte hier das Problem liegen? Sind Einstellungen in der Wärmepumpe möglicherweise nicht korrekt?
Momentane Einstellungen der Heizung:
- "Nur WW-Betrieb"
- WW-Temp: 47°C
- WW-Zeiten (05:00-07:00 und 17:00-22:00)
- Zirkulationspumpen-Zeiten (05:00-07:00 und 17:00-22:00)
- HKL: Niveau -1K / Neigung 0.3
- RT-Soll: 20°C
- Red.-RT-Soll: 19°C
- Heizzeiten-Zeiten (00:00-03:00 red. / 03:00-20:00 normal / 20:00-24:00 red.)
Viele Grüße
Hallo Flo,
Nachdem die Einstellungen wie angewiesen verändert wurden habe ich einen Testdurchlauf gesteartet und die WW-Temp wurde mit 51 Grad erreicht, ohne dass die Anlage einen Fehler ausgegeben hat.
Anbei sende ich die noch einige Fotos des heutigen Testlaufs. Hier ist mir aufgefallen, dass die E-Heizung hier eine 2 davor ausweißt. Hatte die Änderung der 4 Parameter hierauf direkten Einfluss?
Werde das Verhalten die nächsten Tage überwachen und auch die Situation PV-Überschuss - WW-Speicher-Überhitzung auf 51 Grad reaktivieren.
An dieser Stelle schon einmal herzlichen Dank für die schnelle, unkomplizierte Hilfe. 👍
Gruß,
Jürgen
Ja, der Durchlauferhitzer startet, weil die Solltemperatur für Warmwasser nicht alleine durch die Wärmepumpe erreicht werden kann. Dementsprechend übernimmt sie den Schluss. Wenn du das nicht willst, musst du den Sollwert etwas verringern.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
5 | |
4 | |
4 |