Nachdem beim letzten Viessmann Techniker Einsatz wegen häufiger Fehlermeldungen im Kältekreis (10, 11, 12, 83, 94) folgende Teile in der Anlage getauscht wurden:
- Bedienteil Vitotronic 200WO1C SDW 247
- EEV-Leiterplatte,
- Regler- und Sensorleiterplatte
- Inverter
und die Anlage ein SW-Update bekommen hat, sind bisher keine Fehlermeldungen mehr im Kältekreis aufgetreten.
Allerdings kommt jetzt fast täglich die Warnung D6 "Strömungswächter" in der Service-Meldungshiostorie vor. Was hier auffällig ist, dass diese Warnung immer ca. zu dem Zeitpunkt auftritt, wenn die WW-Bereitung startet (17:00 Uhr - Logbuch-Eintrag "Ventil Heizen/WW1").
Was außerdem auffällig ist, dass die Anlage nur in den Verdichter-Belastungklassen (3-5) läuft und wenn der Verdichter startet, dieser mindestens immer mit 60% läuft.
Wo könnte hier das Problem liegen? Sind Einstellungen in der Wärmepumpe möglicherweise nicht korrekt?
Momentane Einstellungen der Heizung:
- "Nur WW-Betrieb"
- WW-Temp: 47°C
- WW-Zeiten (05:00-07:00 und 17:00-22:00)
- Zirkulationspumpen-Zeiten (05:00-07:00 und 17:00-22:00)
- HKL: Niveau -1K / Neigung 0.3
- RT-Soll: 20°C
- Red.-RT-Soll: 19°C
- Heizzeiten-Zeiten (00:00-03:00 red. / 03:00-20:00 normal / 20:00-24:00 red.)
Viele Grüße
Hallo mstahl82,
ich habe das gleich Problem mit D6 bei meinere Vitocal 200 allerdings erst nachdem die Warmwasserbereitung beendet wird und das Ventil umschaltet. Ebenso das mit den Verdichterklassen.
Die Parameter (WW Temp etc.) sind bei mir ähnlich eingestellt.
Gruß
Matthias
Hallo mstahl82,
die Meldung D6 sagt aus, dass der Volumentsrom auf der Sekundärseite zu gering ist. Gerne kannst du mir auch mal deine Kontaktdaten per Mail an Social-Media@Viessmann.com senden. Dann kann ich mir deine Anlagendaten und die stattgefundenen Serviceeinsätze mal ansehen. Gib dabei aber bitte den Link zu deinem Beitrag mit an.
@Matthias100: Kommt bei dir die Meldung nach jeder Warmwasserbereitung vor? Wie hoch ist die Temperaturdifferenz zwischen Sekundärvor- und Rücklauf während der Warmwasserbereitung.
Viele Grüße °fl
Hallo Flo,
ich klinke mich hier mal ein,da ich vermutlich ein sehr ähnliches Problem wie mstahl82 habe.
An meiner Vitocal 200-S AWB-E-AC201.D16 kommt wenn ich die WW Soll-Temperatur über 50 Grad anhebe immer der Fehler D6. Wenn ich recht gesehen passiert dies jedoch immer erst nachdem die WW-Bereitung abgeschlossen ist.
Das Problem ist reproduzierbar und solange ich standardmäßig bei 45 Grad WW-Solltemperatur bleibe auch nicht existent. Da ich jedoch eine PV-Anlage per SG angebunden habe und das WW bei vollem AKKU gerne auf 51 Grad überhitzen möchte, laufe ich immer in den Fehler D6. Das gleiche D6 Problem tritt mit und ohne PV ab WW-Soll 51 Grad auf. Könntest du bitte einmal in meine Anlage reinschauen?
Es scheint als verursacht die höhere VL-Tempertatur dieses Problem. Gibt es hier Parameter mit welchen ich hier gegensteuern kann?
Gruß,
Jürgen
Hallo Rauscher,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
DIe SN lautet: 7571446801465112
Gruß,
Jürgen
Danke, mach bitte mal ein paar Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht. Einmal kurz bevor die Abschaltung der Wärmepumpe kommt und dann, wenn sie abgeschaltet hat. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
Hallo nochmals,
bin leider nicht eher dazu gekommen.
Leider sind es einige Bilder mehr geworden, da ich nicht genau sagen wann der Fehler angezeigt wurde, da ich in der Anlagenübersicht verhart habe bis die Anlage die 51/52 Grad WW-SpeicherTemp. angezeigt hat und dann den Heizvorgang beendet hat. Umgehend danach bin ich aus der Anlagenübersicht ausgestiegen, und bekam sofort den Fehler Paddelschalter angezeigt. Nach dem Quittieren der Fehlermeldung bin ich sofort wieder in die Anlagenübersicht und habe die letzten beiden Fotos aufgenommen. Ich hoffe das liefert weitere Erkenntnisse.
LG,
Jürgen
Danke, stell bitte mal die folgenden Parameter entsprechend ein:
5001: 580
6019: 60
601A: 30
601B: 20
Gib mir anschließend Feedback dazu, ob es dann immer noch vorkommt.
Viele Grüße
Flo