Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →In der Service- und Montageanleitung zur Wärmepumpe Vcal 250-SH ist die Möglichkeit einer externen Anforderung via Digitaleingang vermerkt.
Leider ist im Inbetriebnahme-Assistenten der Punkt Extern Anfordern nicht aufgeführt.
Wie kann man diese Funktion aktivieren.
Gruß Bu-Na
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Bu-Na,
aktuell ist die Funktion noch nicht gegeben, sie wird mit einem der nächsten Updates kommen.
Viele Grüße
Flo
Hallo, ich bin zwar nicht von Viessmann, aber bei uns in der Inbetriebnahme haben wir unter "Erweiterungen", "Digitaleingang 1" die "Externe Anforderung Zirkulationspumpe" eingetragen.
Zusätzlich wurde der Parameter 1232.0 auf "1" gestellt ( ZP nach Anforderung "an" für 5 Minuten / 0 wäre "aus" ).
Vielleicht hilft dir das ja weiter...
Gruß
Andreas
Vitocal 250-AH A13
Software-V. 2417
Vitodens 300-W
Vielen Dank für die schnelle Info. Gemeint ist allerdings hier die externe Anforderung des Verdichters (laut Serviceanleitung ist 143.3 fest auf Digitaleingang 2 gelegt) und nicht die Anforderung der Zirkulationspumpe.
Gruß Bu-Na
Oha, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Gruß Andreas
Hallo Bu-Na,
aktuell ist die Funktion noch nicht gegeben, sie wird mit einem der nächsten Updates kommen.
Viele Grüße
Flo