Wurde mein Volumenstrom durch Fernwartung geändert?
Vorher  1950l/h  geändert auf 1210 l/h.

Vorlauftemperatur 60,5 °C. Spreizung 4,8

Laut meiner Heizkurve soll die Vorlauftemperatur 36°C sein.

Was soll ich mit 60,5 °C Vorlauftemperatur machen?

Danke und Grüße

123 ANTWORTEN 123

Warmwasserbereitung? Für den Volumenstrom gibt es verschiedene Sollwerte für Heizen und WW und die unterschiedliche VLT ergibt sich aus der Heizkurve bzw. dem WW-Sollwert.
Einen Abtauvorgang kann man aktuell wahrscheinlich ausschließen, ansonsten wäre das die weitere Möglichkeit für hohe VLT.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Inzwischen sind die VLT bei 35,6 °C
Der Volumenstrom ist allerdings seit einiger Zeit auf 0l/h.

 

Danke und Grüße.

Für einen Endverbraucher, der zwar sehr interessiert ist, kommt doch noch ab und an die gute, alte Gasheizung in den Sinn.

Der angezeigte Volumenstrom ist der von der WP zum Puffer. Bei 0l/h Volumenstrom hat die WP abgeschaltet und der Heizkreis wird, soweit noch Bedarf vorliegt, aus deinem Puffer versorgt.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Dr Volumenstrom ist immer noch bei 0l/h!

Ist das gefährlich?

 

Nein, wenn kein Bedarf ist, bleibt die WP aus. Oder wird es inzwischen kalt?


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

VLT 32,9 °C

RLT 33,2 °C

Außentemp: 14°C

Was zeigt die Anlage denn an? Ist die evtl. wegen der AT in den Sparbetrieb gegangen?


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

VT 34,7 °C 

RT 32,9 °C

Volumenstrom inzwischen wieder bei 1950 l/h

Heizwasserdurchlauferhitzer: aus

Pufferspeicher: 34,1 °C

WW: 52,6 °C

Wie kann es denn sein, dass der Volumenstrom sich so sprunghaft verändern kann?

Noch mehr Daten?

Danke und Grüße

An der Anlage kannst du dir unter "Meldungslisten" --> "Statusmeldungen" ansehen, was heute passiert ist.
Vielleicht kannst du daraus die Informationen den Beobachtungen zuordnen. Ergänzend dazu auch das Tagesdiagramm aus der ViCare-App nutzen.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Werkseitig ist bei WW- Betrieb 60% und bei HZ-Betrieb 95% Pumpenleistung voreingestellt. Deshalb hast du mal 1200 bei WW und 1900 bei HZ Volumenstrom.

VG

@ManneHeini12 

 

Meine Beobachtung war folgende:

 

Offensichtlich wurde in der Cloud irgendein Nonsens in meine/deine  App geschrieben, warum auch immer.

 

1xEco Mode

1x30 Grad Wohnraumtemperatur

und noch mal irgendwas. 

 

Was in der App steht wird in die Anlage übertragen. Wer es eingetragen, geändert hat, ist egal ! 

Selbstgänger der Software oder Fingerdruck vom User  ist egal. 

 

Flo Schneider hatte mal auf ein "Verstellen" meiner Anlage geantwortet,  sich aber nur dazu geäußert dass bei mir und meiner Anlage keine Daten seitens VM geschrieben werden können. Online Update geht ja auch nicht. 

 

Leider hat er den Umweg über die App vergessen. Wird die App aus irgendeinem Grund in der Cloud "gecrasht", dann werden die Werte in die Anlage geschrieben.

 

Ich erinnere nur mal an den User einer WP ohne Lüftung der plötzlich eine Kachel mit "Lüftung" in der App fand.  😂

Seit diversen "Merkwürdigkeiten" habe ich meine Anlage Offline genommen.

 

 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Meine Vermutung:

Die "geänderten" Werte sind sicher einer zum Zeitpunkt der Ablesung stattgefundenen Warmwasserbereitung geschuldet. Im Modus WW geht der Volumenstrom zurück und die Vorlauftemperatur muß natürlich auf die Wunschtemperatur des WW ansteigen.

Vielleicht mal die Programmierung fürs WW überprüfen und die Werte des Volumenstroms und der höheren Vorlauftemperatur damit vergleichen?

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#

Habe jetzt wieder 60,7 °C VLT und 57°C RLT.  Außentemperatur 15°C.
Heute Vormittag waren die Temperaturen "normal".

Wie kann das sein?

Stell die Anlage auf die Solltemperaturen ein. Am besten an der Anlage. 

Dann nimm sie mal für 2-3 Tage offline. Fehlersuche nach Ausschlussprinzip. 

Fehler von "innen" oder von extern ?   (Wenn ich schon "Fernwartung" lese...)

 

Es hat sich aber noch niemand von VM gemeldet ob da jemand auf deiner  Anlage war ?  

 

Nebenbei kannst du mal schauen ob irgendwo ein Fühler abgerutscht ist, ggf. Kabel, Klemme, lose.

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Hast du mal gelesen, was ich weiter vorne zur Warmwasserbereitung geschrieben habe?

Trifft das dort vermutete nicht zu?

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#

Danke für die Auskunft!

Als Endkunde bin ich eben überrascht, wenn der Volumenstrom plötzlich von 1950 l/h auf 1210 l/h abfällt ohne ein Eingreifen von mir. Da fällt mir nur Fernwartung ein. Ich lasse mich gerne aufklären.

Ich bin nicht in der Lage, ob ein Fehler, wenn überhaupt, intern oder extern vorliegt.
Ich wüsste nicht, ob ich beurteilen kann "Fühler, Kabel, Klemme " abgerutscht.
An der Innen- und Außeneinheit ist alles schön verpackt.
Ich war ja heute auch wieder überrascht warum VL und RL um die 60°C waren. War gestern auch und hat sich ohne eingreifen normalisiert.

Heute habe ich die Heizkennlinie verändert!! Neigung 0,4, Niveau. Außentemperatur 15°C.

Der Vorlauf ist immer noch 53,6 °C, RL 47,2°C. Das ist doch viel zu hoch.

Danke und Grüße

Vitocal 252 A 13; Pufferspeicher 200 L; PV Anlage 13KWp; 13 KW Speicher; 19 Heizkörper 310 qm: 4 Etagen, Bestand 1984; nachträglich isoliert.
Die Anlage läuft bis auf die merkwürdigen Aussetzer gut.
Danke und Grüße

Niveau -1,0 (vergessen)

Poste doch bitte mal die programmierten Zeitfenster für die Warmwasserbereitung!?

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#

Eco;

50°C;

Hysterese EIN/AUS 2,5°C

Täglich von 11:00 bis 15:00 Uhr

 

Viele Grüße

 

Die 60,x Grad würde ich auf mangelnden Volumenstrom  zurückführen. 

 

Den angezeigten 1900/1200 Liter würde ich nicht unbedingt vertrauen. 

 

"Irgendwas" könnte den Volumenstrom temporär behindern.  3-Wege Ventil ?

Ansonsten wäre ich ratlos.

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Was soll ich machen?

Versuch mal ein Foto vom laufenden Kältekreis "Flussdiagramm"  zu machen.

Dann wenn der VL wieder in Richtung 60 Grad läuft. 

 

Diagnose Kältekreis Kältekreisregler 

 

Du hast oben mal 57 Grad RL und  60 Grad VL erwähnt. Ich finde das ungewöhnlich, die WP wird die Leistung nicht los. 

Wenn diese Werte bei WW - Tauscherschlange vorliegen, das WW bei den Werten nur <50 Grad hat,  dann würde ich sagen, die ist "dicht", verkalkt - der Kreis "verstopft"  . Ich kenne aber deine Hydraulik nicht ! Nur so mal ins Blaue geschossen. 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.