abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitotronic 200

Ich bekomme immer mal wieder die Fehlermeldung D7 Strömungswächter. Der Strömungswächter wurde gewechselt aber die Fehlermeldung kommt immer noch. Den Volumenstrom habe ich mit 1,9qm an der Wilo Pumpe abgelesen. Könnte es auch ein Softwareproblem sein?

52 ANTWORTEN 52

Wenn im System eine zweite Pumpe läuft, oder sonst wie der Strömungswächter Strömung erkennt wenn keine Pumpe läuft, dann wirft die Anlage auch einen Fehler.  Schwerkraft Effekt ? 

 

Ergo: Nicht nur keine Strömung ist ein Fehler sondern auch Strömung wenn keine vh. sein soll.

 

Wenn du einen simplen Padel - Schalter- Strömungswächter hast, den kann man austricksen. Aber das erzähle ich dir lieber per PN. 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Hallo Küstenpumpe,

an was kann das liegen, wenn ich Volumenstrom habe obwohl keiner sein soll?

Software???

Moin, was Küstenpumpe sagt ist nur teilweise korrekt. Sollte der Strömungswächter schalten obwohl keine Pumpe an ist, kommt der Fehler D7. Du kannst den Strömungswächter durchmessen indem du im Aktorentest die Pumpe laufen lässt. Die Kabel von der X3 Leiste bis zur MB Leiterplatte zurückverfolgen, kommt die  Spannung bis zum Stecker an der Leiterplatte an würde ich die MB Leiterplatte tauschen da dort das Signal nicht umgesetzt wird. 

Ich habe Küstenpumpe so verstanden, dass ein Volumenstrom da ist obwohl keiner sein soll. Also eine Pumpe ohne Grund angesteuert wird.

Ok,  D6 und D7  muss man wohl differenzieren. 

 

@Uli1212 

Mach wie Pingu schrieb. Wenn Pumpe an  = Volumen, muss der Paddelschalter durch schalten. 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Da der Strömungswächter nur ein einfacher Schalter ist, könnte der Fehler auch durch das Padle auftreten. Kann man da etwas kontrollieren?

WIe @Pingu  schon schrieb, der Paddel schaltet banal 230V durch auf das Mainboard.

 

Bekommt das Mainboard ohne  Pumpenlauf 0 Volt, mit Pumpenlauf 230v ist der Paddelschalter ok.

Ist das der Fall und die Anlage wirft weiter Fehler, siehe @Pingu   = Mainboard. 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Hallo Küstenpumpe,

habe eine Kontrolllampe am Anschluss X3-4 gegen N installiert um das Schaltverhalten zu sehen.

Ist alles normal.

Könnte es nicht auch an den Schaltzeiten der Pumpen liegen?

Ich lese "Mehrzahl"  bei Pumpen. Hmm, aber dann wäre es gemäß @Pingu  D7 sollte ein Pumpe "unkontrolliert" laufen. 

 

Wenn das Mainbord definitiv im richtigen Moment (Pumpenanlauf) 230V vom Paddel bekommt, siehe Pingus Tipp

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Ja es ist immer D7

Entschuldigung 

Hallo Uli1212,

 

in welchem Betriebsmodus kommt es zur Meldung D7, Warmwasserbereitung oder Heizbetrieb? Passiert dies bei jedem Start?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo, die Fehlermeldung D7 tritt nur sporadisch im "Heizbetrieb und Warmwasser" auf. Im Betrieb " nur Warmwasser " kommt es zu keiner Störung. Ich hatte zuerst die Schwerkraftbremsen in Verdacht und habe diese durch Magnetventile welche parallel zu den Pumpen laufen ersetzt. Danach den Strömungswächter getauscht. Dann habe ich die Sekundärpumpe (heizen) durch eine Wilo Stratos Pico Plus mit Volumenstromanzeige getauscht und eine Kontrolllampe am Eingang X3X4 installiert. Diese Maßnahmen haben die Störungsmeldung D7 nicht beseitigt. Durch eine Info der Community habe ich von induzierten Spannungen am Eingang von X3/4 gehört und diese durch ein Relais beseitigt (siehe Schaltung). Die Störungsmeldung D7 tritt immer noch auf. Heute habe ich eine neue Platine 7891933 MB761 bestellt und hoffe damit die Störungsmeldung D7 beseitigt zu haben.

Das ganze hat mich nicht nur viel Zeit und Arbeit sondern auch 1500€ gekostet.

Diese Störungsmeldung habe ich schon seit Inbetriebnahme 2014 und kein Viessmann Techniker konnte mir helfen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir bei der Suche nach einer Lösung behilflich sein könnten.

Viele Grüße Uli

27286.jpg

Hatte wieder eine Störungsmeldung D7. Dabei läuft immer die Sekundärpumpe. Quittiert man den Fehler kommt es erneut zu der Fehlermeldung. Der Fehler lässt sich erst ausschalten, wenn im Aktorentest die Sekundärpumpe ausgeschaltet wird. Diese Aktion muss man manchmal mehrfach durchführen, bis die Sekundärpumpe aus ist. Danach funktioniert wieder alles bis zur nächsten Fehlermeldung. Kann ein paar Stunden bis zu Tagen dauern.

27344.jpg

Ich habe dir eine PN geschickt, bzgl. Austricksen des Paddels. Funktioniert aber nur bei mechanischen Paddels / Strömungssensoren die banal 230V schalten.

 

 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

OK, wird die Sekundärpumpe in dem Moment in der Anlagenübersicht auch als drehend angezeigt oder wird sie dort als aus angezeigt?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Das habe ich im Störungsfall noch nicht kontrolliert und müsste bis zur nächsten Störung warten.

Ich wollte vor unserem Urlaub am 17.01. Die Platine MB761 tauschen oder sollte ich damit warten?

27383.jpg

Viele Grüße 

Uli

Ja, genau das Symbol. Wenn die Pumpe läuft und das Symbol sich nicht dreht, liegt es an der MB-Leiterplatte.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Danke Flo, die Leiterplatte wird frühestens morgen geliefert und ich weiß nicht, ob ich sie vor dem Urlaub noch einbauen kann. Ansonsten nach dem 24.01.

Viele Grüße Uli 

Halt uns hier gerne auf dem Laufenden. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo,

gestern Abend als ich nach Hause kam hatte ich wieder eine Störmeldung D7 und diesmal waren beide Pumpen aus, auch in der Anlagenübersicht und durch quittieren der Meldung, lief die Anlage wieder. So tritt die Störmeldung eigentlich sehr selten auf, meistens läuft noch eine Pumpe.

LG Uli 

OK, hier wissen wir vermutlich nur nicht, ob die Pumpe vorher aktiv war. Wenn keine Pumpe läuft, ist der Kontakt vorher geschlossen, was nur durch ein Schalten des Wächters möglich ist. Vor dem Start der Pumpe muss er offen sein.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Ich bekomme heute die Platine und werde sie einbauen. Nach dem Urlaub wissen wir vielleicht mehr.

LG Uli

Hallo Flo, keine guten Nachrichten, Strömungswächter D7 bereits am Abreisetag (17.01.) und als wir am 24.01. nach Hause kamen war das ganze Haus kalt. 

Die Anlage zeigte Störung und die Warmwasserpumpe für den Pufferspeicher lief. Nachdem ich die Störung quittiert hatte, lief die Anlage von 19 Uhr bis um 3 Uhr erneut eine Störung auftrat und heute morgen wieder alles kalt ist. An der Anlage wurde Störung angezeigt und es liefen beide Pumpen, Sekundärpumpe und Warmwasser Pumpe. Nachdem die Störung quittiert wurde, lief nur noch die Sekundärpumpe und verurachte beim Anlaufen der Wärmepumpe erneut eine Störung D7, da der Strömungswächter ja geschlossen war. Ich habe den Absperrhahn nach der Pumpe geschlossen, die Störung quittiert und die Anlage lief mit der Warmwasserpumpe wieder hoch. Danach habe ich den Absperrhahn geöffnet und beide Pumpen liefen ohne Störungsmeldung.

Könnte es nicht ein Sofwarefehler sein?

Werden eigentlich, bevor der Strömungswächter abgefragt wird, beide Pumpen ausgeschaltet, da ja sonst eine Störungsmeldung entsteht.

Wir müssen jetzt zu einer Lösung kommen, da dies ein unhaltbarer Zustand ist.

Bitte teilen Sie mir mit, wie der Fehler schnellstmöglich beseitigt werden kann und wir nach nunmehr 12 jährigen Störungsmeldungen eine funktionierende Anlage bekommen.

LG Uli

Ich würde den Strömungswächter tauschen, evtl bleibt dieser hängen und verursacht den D7 Fehler