Vitocal 300-G 1x Warmwasser reagiert nicht.

Hallo,

bei meiner Vitocal 300-G reagiert seit kurzem die 1x Warmwasserzubereitung nicht mehr.

Die eingestellte Warmwassertemperatur von 48°C wird per Zeitprogramm irgendwann im Laufe des Tages erreicht. Ein Versuch die Anforderung direkt über eine Anpassung der Zeit auszuslösen bleibt auch ohne Erfolg

Beim Funktionstest über die Diagnose geht die Anlage direkt in den Warmwasserbetrieb über.

Ein neustart der Anlage hat keinen Effekt.

Viele Grüße

MICM

7 ANTWORTEN 7

Hallo MICM,

wie hoch ist denn der 2. Warmwassersollwert und die Hysterese Warmwasser Wärmepumpe eingestellt?

Viele Grüße °fl

Hi,
der 2. Sollwert war auf 43°C eingestellt. Hab mit dem Wert aber auch schon gespielt und ihn erhöht. Selbst bei einer Speichertemperatur von 33°C hat die 1x Aufbereitung nicht reagiert. Hysterese muss ich mir noch ansehen.
Die hab ich aber im Warmwasserbereich noch nie angepackt.

VG
MICM

Wenn der zweite Sollwert bei 43°C liegt, wie hoch ist denn dann der normale an deiner Anlage?

Konntest du schon prüfen, wie groß die Hysterese für die Zuschaltung der Wärmepumpe bei der Warmwasserbereitung ist?

Viele Grüße °fl

Der normale Sollwert liegt bei 48°C,
Wo würde ich denn die Informationen zur Hysterese finden?
Aktuell läuft die Warmwasserbereitung mit aktivierter Einschalt- und Ausschaltoptimierung. Die Temperatur von 48°C wird dann auch ohne Probleme erreicht.

Der zweite Sollwert sollte oberhalb der normalen Warmwasser-Solltemperatur liegen, da über die einmal Warmwasserbereitung der zweite Sollwert gesetzt wird.

Die Hysterese kannst du über die Codierebene 1 unter dem Parameter 6007 anpassen. Auslieferzustand ist hierfür die 70, was 7K entspricht.

Viele Grüße °fl

Hallo, sorry für die späte Rückmeldung. Ich habe den zweiten Sollwert höher gesetzt. Die Warmwasserbereitung reagiert jetzt direkt. Logisch erscheint es mir trotzdem nicht, da sich der Vergleich meiner Meinung nach auf die Ist-Temperatur beziehen sollte. Danke für die unkomplizierte Hilfe...

Viele Grüße
MICM

Danke für die Rückmeldung. Bei zukünftigen Fragen kannst du uns jederzeit wieder anschreiben. 🙂

Viele Grüße °fl